酒店100个房间,使用开利R30H160T116D机组2台,出水温度7回水温度17.出水压力2.5KG回水压力4KG。房间进水温度20度出水温度24度,盘管出风温度22度回风温度27度,什么原因?谢了(QQ224656102):hug:

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ydragon84
    ydragon84 沙发
    还没有解决么,现在可以肯定的是,你末端的水回不去,有以下可能:
    1、旁通阀为手动,开度过大
    2、水泵压头不够,不能将末端水流循环回主机,安安只能主管
    2010-09-14 11:30:14

    回复 举报
    赞同0
  • xingguang_110
    xingguang_110 板凳
    1、供回水温差有10度,你是否确认
    2、为什么房间风盘进出水温度都比主管的回水要高?不可能末端流的是24度水,回到主机变成17度吧,难道你们管道还做了制冷处理?
    最后总结一句,大温差,小流量,同面积,换热少。