土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请大虾分析一下开利机组

请大虾分析一下开利机组

发布于:2010-09-08 13:31:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
酒店100个房间,使用开利R30H160T116D机组2台,出水温度7回水温度17.出水压力2.5KG回水压力4KG。房间进水温度20度出水温度24度,盘管出风温度22度回风温度27度,什么原因?谢了(QQ224656102):hug:

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ydragon84
    ydragon84 沙发
    还没有解决么,现在可以肯定的是,你末端的水回不去,有以下可能:
    1、旁通阀为手动,开度过大
    2、水泵压头不够,不能将末端水流循环回主机,安安只能主管
    2010-09-14 11:30:14

    回复 举报
    赞同0
  • xingguang_110
    xingguang_110 板凳
    1、供回水温差有10度,你是否确认
    2、为什么房间风盘进出水温度都比主管的回水要高?不可能末端流的是24度水,回到主机变成17度吧,难道你们管道还做了制冷处理?
    最后总结一句,大温差,小流量,同面积,换热少。
    2010-09-09 14:10:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 794 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调中风管的选材及现在市场上新型风管的优劣

各位大哥大姐,现在市场上已经出现一些复合材料的风管,比如玻镁,XPS复合风管,酚醛风管,PU风管等等,不知道这些材料的好与坏,使用起来怎么样,但是这些风管的价格是很便宜的哟,很难取舍哟。

回帖成功

经验值 +10