直燃机房消防的问题

发布于:2005-12-27 09:51:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教一下溴化锂燃气直燃机房有设何种消防设施的要求吗?看了规范没找到相关的要求,但消防审查的人说这需要设消防设施。有做过的朋友指教一下应该设何种消防设施。谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangminghua7512
    按照燃气锅炉房对待,新建规4.1.2.8条规定应设火灾报警系统和除卤代烷以外的自动灭火系统
    2006-12-14 13:35:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhangping1109
    zhangping1109 板凳
    楼上的大师说的有理,按《DBJ01-614-2002》(北京)、《DBJ08-73-98》(上海)、《DB22/T223-2000》(吉林)要求,应设、水喷雾灭火系统,按冷却防护设计。