土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 当只有一路市政进水管时,消防问题如何解决呢?
当一个小区只有一路市政进水管(水源由于条件限制只来自一个水厂)时,消防问题如何解决呢?室外和室内部分该采用哪种方案?

全部回答(2 )

  • baobaosexyman
    呵呵,经常来,长知识阿!
    2005-12-27 10:49:27 来自 PC 评论 举报
  • sbwforever
    第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求:
    一、室外消防给水管网应布置成环状,但在建设初期或室外消防用水量不超过15L/s时,可布置成枝状;
    二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量;
    三、环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个;
    四、室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。
    第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:
    一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
    二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/s。


    高层的话
    7.3.1 室外消防给水管道应布置成环状,其进水管不宜少于两条,并宜从两条市政给水管道引入,当其中一条进水管发生故障时,其余进水管应仍能保证全部用水量。
    7.3.2 符合下列条件之一时,高层建筑应设消防水池:
    7.3.2.1 市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量。
    7.3.2.2 市政给水管道为枝状或只有一条进水管(二类居住建筑除外)。
    2005-12-27 09:33:27 来自 PC 评论 举报