因我家是装修好的,所以管道走的是明管,并且是从房间上部打眼走的管道。我家装的是18w的壁挂炉,装了5组散热器,客厅22平方装的是10柱1.8高散热器;主卧18平方,装的是10柱双搭1.6米高的钢制散热器,其余两个房间都不到18平方,装的也是同样大小的散热器。启动后炉子开到最大,无论是开一个房间还是开全部房间,测量温度都只能达到13度,但散热器摸着是热的,有一点烫手。请教这是什么原因?

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • kongho9s
    kongho9s 沙发
    1.散热器应该布置在窗户底下,
    2.增加散热器片数
    2009-07-27 00:28:27

    回复 举报
    赞同0
  • 红古
    红古 板凳
    可能就是供回水温度不够,你说摸散热器有一点烫手那就说明散热器温度没有达到规定标准,人感觉烫手的温度大约是50摄氏度左右。我是暖通新人,意见仅供参考,呵呵。