土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:电缆直埋在高地下水位土壤中怎样处理

请教:电缆直埋在高地下水位土壤中怎样处理

发布于:2005-12-26 20:38:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压电缆直埋施工,地下水较多,壕沟一开挖,沟内很快充满水,电缆(YJV22型)是否可继续正常直埋敷设?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 中国龙
    中国龙 沙发


    仅是水位高而已,但并不是你所想象的水积成潭。也就是下雨天管内有水出现的可能性而已。
    OK!
    2005-12-28 21:33:28

    回复 举报
    赞同0
  • yjdybisland123
    不是高压电缆敷设,没有问题。想想电缆井吧!
    2005-12-28 20:33:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论频率问题

现在电工中电压、电流、电阻、频率这四个因数起着重要的作用,随着技术的进步和强电的性质电阻因可有所忽略,相对的频率起着越来越重要的地位,现向大家请教一下:在功率不变下电压一定时,不同的频率电流会起什么样的变化?同样下电压一定频率不同功率相同电流又会是什么样的变化?举个列子同样功率的电机,在380V电压50Hz与在60Hz下电流有什么样本质的变化,最好有公式计算,谢谢!