发布于:2010-09-07 17:35:07
来自:道路桥梁/桥梁工程
[复制转发]
各位高手,我在做一个2x30m的人行天桥,我是按照钢规3.5.3条,恒+.5活的荷载取值算的反拱值(即起拱值),算出的值大概坡度有4%(跨中起拱1.2m,好像很大了吧?),我的审核人说按照2%的坡度,这是他的经验取值,不知道各位有没有其他意见,望见教!还有,设计条件给的 设计人群荷载:5KN/m2 .应该算是活载,对吧?
[
本帖最后由 dongyiqiang2010 于 2010-9-8 14:39 编辑 ]
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
graysun
沙发
一般桥梁预拱度设置是静活载的一半和恒载,静活载是指的什么,请问谁知道啊
2010-12-29 16:35:29
赞同0
-
fyh19880508
板凳
人行天桥预拱度的设置好像有特别要求,人群荷载也要比普通行车桥梁要大,还是差一下专用规范
2010-12-25 15:34:25
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报