在查了好多资料后,我得出结论,重复接地用于主要用于TN-C-S、TN-C,这两个系统必须重复接地,而TN-S的地线可以重复接地,也可以不重复接地,但只是针对PE线。
今天又看到一篇文章,说到TN-S系统除了PE线,N线也可以做重复接地,不解, 有点乱。
以下是关于TN-S系统中N线重复接地的论述:当TN-S系统用于单相负载起主导地位,而且三相经常出现较大的不平衡负载时,对N线作重复接地是大有好处的。此时重复接地可起两个作用:
(1)由于三相负载不平衡,N线中必然有电流产生,使负载端的“0”电位飘移。N线进行重复接地后,可减少此飘移,使各相电压稳定。
(2)一旦N线发生断裂,可使各相负载不产生大的电压波动。如果无重复接地,则会使负载小的一相出现高电压,负载大的一相出现低电压,其结果就会使电气设备遭到损坏。因此认为TN-S系统中只准对地线作重复接地的观点是错误的。
不过,对N线在负载部分进行重复接她时,必须注意不能与PE线的重复接地合用一个接地极,N线的重复接地线与PE线的重复接地线之间要绝缘。