求助!
楼层为七层的旧房改造原有的护拦上方安装了避雷针,因为改造后为老人院,其中一幢楼天面新增加了近两米高的铁护拦,另外一幢楼增加了近三米高的铁架放置真空管太阳能设备。请问以上天面的防雷设施应该怎么做?其中一栋楼的天面面积为500平米,另一栋楼天面为约1000平米,是否只需要把原有的避雷针尖再往上升?避雷针需要与铁护拦跟铁架连接吗?谢谢
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    铁护栏可以当成避雷带使用,与原来的避雷引下线连接可靠。太阳能设备需加需加避雷针。当然可以将原来的避雷针升高,不过要按滚雷法验算保护半径是否合适。
    2010-09-07 04:09:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教避雷针的安装方法

求助!楼层为七层的旧房改造原有的护拦上方安装了避雷针,因为改造后为老人院,其中一幢楼天面新增加了近两米高的铁护拦,另外一幢楼增加了近三米高的铁架放置真空管太阳能设备。请问以上天面的防雷设施应该怎么做?其中一栋楼的天面面积为500平米,另一栋楼天面为约1000平米,是否只需要把原有的避雷针尖再往上升?避雷针需要与铁护拦跟铁架连接吗?谢谢!