土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 星三角问题

星三角问题

发布于:2010-09-06 22:44:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
本人也刚遇到了这样的问题,18.5KW的电机带动玉米粉碎机,转换时接触器跳。那位高手能解释?谢谢!!!!!!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • tom533
    tom533 沙发
    应该是时间没有取合理
    2010-10-12 09:46:12

    回复 举报
    赞同0
  • 一指慢
    一指慢 板凳

    1、仔细检查控制回路的接线是否正确。各副接点是否能可靠地分、合。
    2、仔细核对电机的6条线是否接的正确。
    3、电源电压是否足够。
    2010-09-09 00:21:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 482 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我碰到的电厂同期问题!未解决

本人从事电厂继电保护调试工作,前段时间,在一个50MW机组的电厂调试时,遇到个难题,到现在没有找到问题所在,请各位高手畅所欲言,说说你们的看法。问题出在发电机自动准同期屏内(包含一套手动同期回路),第一个同期点同期电压待并侧取的是A、B相电压,系统侧同样是A、B相电压,待并侧和系统侧电压没有经过转角,第二个同期点取自变压器高压侧断路器的两侧电压,待并侧和系统侧同样是A、B相电压,没有经过转角。我看过了,电压取的都没问题,而且自动准同期也没问题,机组已经用自准方式并列过了,但是,当我切到手动方式时,PT二次空开就会跳闸,一开始怀疑整步表(MZ-10)有问题,可是换了新的还是不行,又怀疑隔离变有问题,换了新的还是不行,问厂家,厂家说这样的设计用了好多了,而其查其内部配线确实没有问题,怀疑PT空开容量小,其额定容量是3A的,PT为50VA的,可见PT二次容量并不小,怀疑空开坏了,换了新的还是跳闸。不知道我说清楚了没,大家帮忙分析下,有不明白的,我再做补充!

回帖成功

经验值 +10