阅读下一篇
我碰到的电厂同期问题!未解决本人从事电厂继电保护调试工作,前段时间,在一个50MW机组的电厂调试时,遇到个难题,到现在没有找到问题所在,请各位高手畅所欲言,说说你们的看法。问题出在发电机自动准同期屏内(包含一套手动同期回路),第一个同期点同期电压待并侧取的是A、B相电压,系统侧同样是A、B相电压,待并侧和系统侧电压没有经过转角,第二个同期点取自变压器高压侧断路器的两侧电压,待并侧和系统侧同样是A、B相电压,没有经过转角。我看过了,电压取的都没问题,而且自动准同期也没问题,机组已经用自准方式并列过了,但是,当我切到手动方式时,PT二次空开就会跳闸,一开始怀疑整步表(MZ-10)有问题,可是换了新的还是不行,又怀疑隔离变有问题,换了新的还是不行,问厂家,厂家说这样的设计用了好多了,而其查其内部配线确实没有问题,怀疑PT空开容量小,其额定容量是3A的,PT为50VA的,可见PT二次容量并不小,怀疑空开坏了,换了新的还是跳闸。不知道我说清楚了没,大家帮忙分析下,有不明白的,我再做补充!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
tom533
沙发
应该是时间没有取合理
2010-10-12 09:46:12
赞同0
-
一指慢
板凳
2010-09-09 00:21:09
赞同0
加载更多回复 举报
1、仔细检查控制回路的接线是否正确。各副接点是否能可靠地分、合。
2、仔细核对电机的6条线是否接的正确。
3、电源电压是否足够。
回复 举报