土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 我碰到的电厂同期问题!未解决

我碰到的电厂同期问题!未解决

发布于:2010-09-06 18:21:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
本人从事电厂继电保护调试工作,前段时间,在一个50MW机组的电厂调试时,遇到个难题,到现在没有找到问题所在,请各位高手畅所欲言,说说你们的看法。问题出在发电机自动准同期屏内(包含一套手动同期回路),第一个同期点同期电压待并侧取的是A、B相电压,系统侧同样是A、B相电压,待并侧和系统侧电压没有经过转角,第二个同期点取自变压器高压侧断路器的两侧电压,待并侧和系统侧同样是A、B相电压,没有经过转角。我看过了,电压取的都没问题,而且自动准同期也没问题,机组已经用自准方式并列过了,但是,当我切到手动方式时,PT二次空开就会跳闸,一开始怀疑整步表(MZ-10)有问题,可是换了新的还是不行,又怀疑隔离变有问题,换了新的还是不行,问厂家,厂家说这样的设计用了好多了,而其查其内部配线确实没有问题,怀疑PT空开容量小,其额定容量是3A的,PT为50VA的,可见PT二次容量并不小,怀疑空开坏了,换了新的还是跳闸。不知道我说清楚了没,大家帮忙分析下,有不明白的,我再做补充!
先谢谢了!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • kakalover
    kakalover 沙发
    自动时,经过一个切换开关,电压进入自动同期装置,手动时,电压经过切换开关进入同期整步表,和自动装置没关系的。我要说的是,不管哪一个PT,几个同期点都是这个毛病。
    2010-09-08 19:31:08

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    作为一个电厂,肯定有多个并网点,所以也会有多个同期点,那么,就有多个电压接到同期装置(供选择同期点)。

    “PT二次空开就会跳闸”,是哪个PT的二次空开会跳?自动时这个PT也是接入同期装置的,为什么不跳?
    2010-09-08 17:46:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 455 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教 高压异步电机 过流保护跳闸

电机启动一会儿综保跳闸 显示是过流保护。。有的时候几秒 有的时候10多20秒跳 都显示的是过流保护。定值单上写的是长时限反时限 。。。不明白这个。始终不清楚这个保护是什么时候动作。。

回帖成功

经验值 +10