1.容积怎么选?承压?
2.里面有个N2气囊,压力是不是要大于系统水压力?
3。冷冻水(闭式)系统水容量怎么估算?

谢谢指教.

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • taxun
    taxun 沙发
    这个简单
    膨胀水箱 预充有空气 把囊压缩到进水口位置
    当接到系统后 系统的压力如果高于预充压力 那么水就向膨胀水箱里走
    囊受迫膨胀 吸收压力 容纳水 整个系统容积增加 压力下降
    当系统水压不够时 囊收缩 把水补回系统
    还有什么问题可以与我联系 蒋巍 0755-26583090
    欢迎交流 77620jw@sina.com
    2006-04-28 14:46:28

    回复 举报
    赞同0
  • popcornfax
    popcornfax 板凳
    闭式膨胀水箱的作用是定压和调节水温差变化的体积变化.
    把它的作用搞清楚了,就知道怎么计算了.
    要知道它的容积,首先要计算系统水的净膨胀容积,分两个方面去算,
    1.开始运行 2.运行期间,哪个膨胀量大,选用哪个.要是想估算,可以选系统水容量的4%
    然后确定系统的最低工作压力和最高工作压力
    然后根据上面的参数,去对照样本选用相应的型号.
    2006-04-20 11:33:20