土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教下关于新增梁的植筋深度问题

请教下关于新增梁的植筋深度问题

发布于:2010-09-06 19:03:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
由于一些原因,我们房子都差不多结束了 ,还剩下1/4栋,现在可以施工了,变更后增加一些梁,但是前面的已浇筑完毕,后面的梁必须植筋。关于植筋我找了很多资料,我们用的钢筋均为三级钢16的,混凝土为C25。有一根为框梁,长度大约为3000左右,其余的都是次梁,我们梁都是200×400的。深度是否为15D?请大家指导下,不胜感激!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liguangsheng1234
    <混凝土结构后锚固技术规程> 关于植筋深度有明确规定,不过,上面是指最小长度。我以前也做过一些加固设计,按照规范规定,很多情况就是将支座钻穿了也不够,此时建议减小用钢直径。或者结合上述规范,将部分钢筋放置在板上而不是梁上,从而减少植筋量,植筋是个双刃剑,植筋钻孔或多或少影响原有结构,且目前结构胶最长使用年限为25年,植筋少用为宜。如果必须使用,宜注上“胶体使用年限须结构使用年限相匹配”(这实际是一句推脱责任的空话)。此外,结构胶上的说明书一般推荐植入深度15D,这话千万别信,规范中条文说明也指出这点。
    2010-09-06 21:31:06

    回复 举报
    赞同1
  • scyuey
    scyuey 板凳
    直径越大,钻孔长度越大也不能满足。用小直径的好点。楼上说的很好
    2010-09-07 14:54:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2098 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人工成孔灌注桩检验时应该取总桩说的百分比是多少

RT 小弟不胜感激了!

回帖成功

经验值 +10