土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水源热泵问题

水源热泵问题

发布于:2010-09-05 14:58:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
水源热泵夏季供冷温度一般均为7~12度,而冬季空调供回水温有的设计为45~40度,有的是55-50度,应为多少度?55度水供风盘温降只有5度?45度水供风盘有无问题?会不会吹冷风?水源热泵冷热水循环泵是否要分开?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • maxiaojin2008
    maxiaojin2008 沙发
    :) 收到
    学习学习
    2010-09-07 16:43:07

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    1、水源热泵供水温度和水源侧有关系,如果是地下水,可以供应50度,甚至55度,如果是土壤源,一般地缘侧温度较低,最高也就45度了。
    2、45度供风盘没有问题。
    3、水源热泵冷热水循环泵是否分开问题和冷水机组会风冷热泵的原则是一样的,主要判断冬夏季流量的差别。当然,如果是小型的水泵内置机组就不要分开了。
    2010-09-06 10:57:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 844 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:各位在实际设计中冷热负荷采用估算还是进行实际计算?

新手请教:不知各位在实际设计中冷热负荷采用估算还是进行实际计算?

回帖成功

经验值 +10