土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 外线问题,帮看一下,应该选什么样的控制阀?

外线问题,帮看一下,应该选什么样的控制阀?

发布于:2005-12-22 22:06:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1热源 2循环水泵 3系统补给水泵 4水力控制阀 5加压水泵 6止回阀 7网路后部补给水

泵 8补水压力调节阀 9热用户

对阀门4的要求:1 热用户流量变化时, 保证阀门后不超压。
2 有限制最大流量的作用。

阀门4 应该选什么样的控制阀?

1135262037917.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qiuqi3981
    qiuqi3981 沙发
    挺高深的,愣是没看 明白,盼大哥们讲解
    2007-10-26 20:46:26

    回复 举报
    赞同0
  • xd-xdcad
    xd-xdcad 板凳
    楼主这是典型的低热源、高用户的外网系统,阀门4要具备两个作用
    1、节流降压作用
    2、自动关闭功能
    应该是阀前压力调节器,平衡阀一般不能达到这种要求
    2006-06-21 17:12:21