很少的信息,请帮忙分析下故障原因。昨天接一电话,说一圆形报告厅的气流达不到下面,差点把讲课的教授冻死……现就知道以下情况:此报告厅为圆形、阶梯报告厅,讲台区域高7米多,观众座椅是最低处7米到最高处3、4米吧。采用妥思旋流风口(要求风量1800,压差40帕,最大高度7m),空调是美的空调(汉……)。今年春天竣工,夏天用时没问题(可能是靠冷气流下沉);现在用(风口角度调到冬季工况)气流一直是在顶棚上。顶棚下来一米就没什么热气了。现场发现,他们在这中高大空间居然用美的空调(样本数据达到要求了),温度探头在顶棚上,采用自动控制,可自动调节到高中低三档风量。同时,每一旋流风口上方有一静压箱(施工方自己弄的),静压箱内的保温棉大部分脱落,掉到风口上(又汉……),正好将风口堵住。