请教机械排烟的问题

发布于:2005-12-22 16:40:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
目前有个工程,内走廊需设机械排烟,每层设一个防烟分区,共15层,根据《高规》:担负两个或两个以上防烟分区排烟的,应按照最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。
这样风机和排烟竖井都按此计算,但是每层排烟口和排烟管是按60m3/h计算。这样,如果着火开着火层防烟分区的排烟口,并联动排烟风机,排烟管的风速有可能超标。请教该如何控制。

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • scdtltdl04
    scdtltdl04 沙发
    :) :lol :hug:
    2009-09-06 22:19:06

    回复 举报
    赞同0
  • yuejianzw
    yuejianzw 板凳
    楼上不要误导人,商场空调风管才取这么多。规范上只说了个上限,但是一般去多少啊?别给我说随便取个,能给出具体数值吗?
    2008-06-06 09:58:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

很少的信息,请帮忙分析下故障原因。

昨天接一电话,说一圆形报告厅的气流达不到下面,差点把讲课的教授冻死……现就知道以下情况:此报告厅为圆形、阶梯报告厅,讲台区域高7米多,观众座椅是最低处7米到最高处3、4米吧。采用妥思旋流风口(要求风量1800,压差40帕,最大高度7m),空调是美的空调(汉……)。今年春天竣工,夏天用时没问题(可能是靠冷气流下沉);现在用(风口角度调到冬季工况)气流一直是在顶棚上。顶棚下来一米就没什么热气了。现场发现,他们在这中高大空间居然用美的空调(样本数据达到要求了),温度探头在顶棚上,采用自动控制,可自动调节到高中低三档风量。同时,每一旋流风口上方有一静压箱(施工方自己弄的),静压箱内的保温棉大部分脱落,掉到风口上(又汉……),正好将风口堵住。