发布于:2005-12-22 15:04:22
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
昨天接一电话,说一圆形报告厅的气流达不到下面,差点把讲课的教授冻死……
现就知道以下情况:此报告厅为圆形、阶梯报告厅,讲台区域高7米多,观众座椅是最低处7米到最高处3、4米吧。采用妥思旋流风口(要求风量1800,压差40帕,最大高度7m),空调是美的空调(汉……)。今年春天竣工,夏天用时没问题(可能是靠冷气流下沉);现在用(风口角度调到冬季工况)气流一直是在顶棚上。顶棚下来一米就没什么热气了。
现场发现,他们在这中高大空间居然用美的空调(样本数据达到要求了),温度探头在顶棚上,采用自动控制,可自动调节到高中低三档风量。同时,每一旋流风口上方有一静压箱(施工方自己弄的),静压箱内的保温棉大部分脱落,掉到风口上(又汉……),正好将风口堵住。
那些没有堵住的风口,看了几个,有的气流可以下来,有的根本没有气流,或者有气流的却是水平的(风口完全一样);但施工方就是说风口不行…………
本人认为,1.应该采用定风量、改变送风温度的方式来调节。2.风量太小,所用美的空调只有在最大风量时的工况才勉强满足风口的设计风量。3.施工方质量太差,有可能是一些部件脱落将风道堵塞。
请有经验的前辈分析一下原因,(现场很难到顶上查看)导致故障发生的可能原因。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报