土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿问题

无功补偿问题

发布于:2010-09-04 18:44:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一315KVA变压器,所配无功补偿柜 电容16KVAR*10组 由补偿控制器自动投切,该变压器负荷较轻 电流在150A左右,出现不投入电容无功有时出现过补,投入电容功率因数反而变低,各位师傅 这个问题到底出现在什么地方呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xdetect
    xdetect 沙发
    1、控制器的取样电流和电压有无错接?(反指示)
    2、观查一下进线柜的电流表,当电容投入时总电流是减少还是增加。
    2010-09-04 23:16:04

    回复 举报
    赞同0
  • xhs000
    xhs000 板凳
    因为你的负载是容性负载大于感性负载,整个线路程容性,另外你说的功率因素降低是手动投入电容器时线路容性更大,功率因素更加超前,功率因素分超前和滞后两种情况。
    2010-09-04 21:02:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

问了好多人,却还是解决不了的问题。。。

有个配电室,里面有一台10KV环网柜一台400KVA的干式变压器和几台低压配电柜,排成一排,现有一台75KW水泵,用变频器启动,运行一会儿,会出现三相电流不平衡,而且时时刻刻在波动,波动幅度有时大,有时小,而且不是固定一相波动,当波动很大的时候,就停机,水泵停止。不存在负载三相不平衡(因为在调试阶段,只试这一台水泵),变频柜也是放在这个配电室里的;重新更换了一台变压器也是这种情况;然后从400多米远的一个变压器上(油变 500KVA)拉了一根三相电过来,却不存在这个问题,三相电流基本没浮动。变压器低压出线侧电压也平衡;一共有三台变频控制柜,逐一试过,都是同样的情况。

回帖成功

经验值 +10