土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问了好多人,却还是解决不了的问题。。。

问了好多人,却还是解决不了的问题。。。

发布于:2010-09-04 17:39:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个配电室,里面有一台10KV环网柜一台400KVA的干式变压器和几台低压配电柜,排成一排,现有一台75KW水泵,用变频器启动,运行一会儿,会出现三相电流不平衡,而且时时刻刻在波动,波动幅度有时大,有时小,而且不是固定一相波动,当波动很大的时候,就停机,水泵停止。不存在负载三相不平衡(因为在调试阶段,只试这一台水泵),变频柜也是放在这个配电室里的;重新更换了一台变压器也是这种情况;然后从400多米远的一个变压器上(油变 500KVA)拉了一根三相电过来,却不存在这个问题,三相电流基本没浮动。变压器低压出线侧电压也平衡;一共有三台变频控制柜,逐一试过,都是同样的情况。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • sym1172
    sym1172 沙发
    你安装了变频器进线滤波器了吗,可能是高次谐波的影响,变频器是电压型的还是电流的。
    2010-10-28 13:02:28

    回复 举报
    赞同0
  • hustwy12
    hustwy12 板凳


    调整下变频器串联电抗器试试!!
    2010-09-15 15:06:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供配电系统设计规范

供配电系统设计规范GB 50052-2009

回帖成功

经验值 +10