土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 带比率特性的变压器差动保护(微机)

带比率特性的变压器差动保护(微机)

发布于:2010-09-03 14:52:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有一个启动电流 一个制动电流。启动电流一般取二次额定的0.3倍。关键是制动电流怎么理解。一直理解的不是很清楚。希望熟悉这个的来指教,最好能把动作区,制动区,速动区解释清楚。现在对这个的理解很表面,制动肯定是不跳了,动作肯定是跳了。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • kuaicui
    kuaicui 沙发
    晕。楼上比我还菜
    2010-09-03 16:26:03

    回复 举报
    赞同0
  • wasd68332
    wasd68332 板凳
    制动电流一般是谐波电流,和启动电流(基波电流)不是一个概念。
    2010-09-03 15:40:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。