土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器送电规定?!?!

变压器送电规定?!?!

发布于:2010-09-03 13:31:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一个问题:大容量变压器在送上级断路器之前,为什么要将一次侧中性点接地,之后又断开中性点接地刀闸,本人新手学习中

[ 本帖最后由 dv100 于 2010-9-3 14:40 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    都是高手,谢谢
    2010-09-10 13:56:10

    回复 举报
    赞同0
  • zsphnxy
    zsphnxy 板凳
    主要是防止操作过电压影响绝缘,至于操作完毕是否拉开需听调度命令。
    2010-09-10 10:49:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一下变压器的容量转换问题

有一个变压器的容量是250KVA,最大可以装多大的漏电断路器,有什么样的工式???

回帖成功

经验值 +10