土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压补偿柜的电容保险老是烧断

高压补偿柜的电容保险老是烧断

发布于:2010-09-03 13:10:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司的一条高压线路采用的是并联电容补偿。每一相两台各100KVAR。保险是25A的。总是断,是不是谐波的问题?
  • gaozhuo2008qz
    gaozhuo2008qz 沙发
    可能是谐波的原因,不知道电容器串联电抗器没有?也可能是熔断器选的过小点!
    2010-09-03 16:44:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

09版供配电设计规范3.0.9条

09版供配电设计规范3.0.9条 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统 是强条是不是说要设两台发电机,消防负荷和非消防负荷分开?

回帖成功

经验值 +10