土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 封闭式楼梯间的消火栓设置问题

封闭式楼梯间的消火栓设置问题

发布于:2005-12-21 15:38:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
封闭式楼梯间的消火栓没有什么易燃的物品,但是规范上找不到明确的条例说可以不设。不知道大家在这个问题上都是怎么考虑的?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tempozjg
    tempozjg 沙发
    封闭楼梯间内不能设置
    2005-12-30 23:05:30

    回复 举报
    赞同0
  • dearzhouye
    dearzhouye 板凳
    高规上有要求,消火栓不谊设在前室及封闭楼梯间,低规上行不行就不知道了。
    2005-12-28 14:38:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电接点压力表(消防稳压泵)

消防稳压泵的启停压力差值在0.05MPa左右,靠电接点压力表控制.现场调试中发现这种表并不太可靠,比方说在9.5公斤的时候启泵,10公斤的时候停泵,但往往要到12公斤的时候才停泵,造成管网系统的压力徧高,已经换过很多不同的电接点压力表,都没有办法解决,(主要问题是该停的时候不停),不知道各位大侠有什么办法?谢谢