土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-S系统进户后

TN-S系统进户后

发布于:2005-12-21 10:19:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我有一个问题,就是TN-S系统进户后,再引一个电源到厂内另一建筑,一定要五芯线嘛,难道不可以用四芯线再加就地引出来的接地线(另一建筑接地装置)吗?请教各位

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • f641384
    f641384 沙发
    TN-S进户后N线与PE线始终分开,然后我把三根相线一根N线拉到另一建筑配电柜,并在此建筑接地装置就近接出一根线作为此配电柜的PE线,有错吗?难道一定要引五芯线过来吗?
    2005-12-26 09:39:26

    回复 举报
    赞同0
  • l8818888123
    l8818888123 板凳
    2005-12-26 08:53:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多