土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负荷等级?急!!

负荷等级?急!!

发布于:2005-12-21 10:16:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
县级的森林防火中心电子政务设备用电负荷是该一级还是二级?有没有其它还需要三级以上的配电要求的?
  • ljs1399
    ljs1399 沙发
    应该是一级。
    2005-12-21 21:39:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁能告诉我该用户是怎样窃电的啊

工作中中遇到一个魔,他的招我不能解。招式如下:检查一次电流和二次电流与互感器变比相符,该用户安装的是分时三相四线电能表。按表计转速和脉冲闪数计算表计功率与用户实测功率不符,钳形电流表测得二次电流为2.4A,三相基本相等,但三根线同时卡为5.89A,现场校验后计量误差为-49.7%,A相电压228.7V,电流2.262A相位角45.44°,B相电压229.2V电流2.134A相位角42.13°C相电压228.1V电流2.301A相位角220.6°。计量装置接线正确。互感器及电能表都是正常工作得,后来发现用户车间有两台电焊机,就是不知是怎样窃电得,是通过什么原理,有谁能帮我破解啊

回帖成功

经验值 +10