土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谁能告诉我该用户是怎样窃电的啊

谁能告诉我该用户是怎样窃电的啊

发布于:2005-12-21 09:47:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工作中中遇到一个魔,他的招我不能解。招式如下:检查一次电流和二次电流与互感器变比相符,该用户安装的是分时三相四线电能表。按表计转速和脉冲闪数计算表计功率与用户实测功率不符,钳形电流表测得二次电流为2.4A,三相基本相等,但三根线同时卡为5.89A,现场校验后计量误差为-49.7%,A相电压228.7V,电流2.262A相位角45.44°,B相电压229.2V电流2.134A相位角42.13°C相电压228.1V电流2.301A相位角220.6°。计量装置接线正确。互感器及电能表都是正常工作得,后来发现用户车间有两台电焊机,就是不知是怎样窃电得,是通过什么原理,有谁能帮我破解啊

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • sdbzgcy
    sdbzgcy 沙发
    无功过补偿也会导致电表反转的
    2008-11-20 01:31:20

    回复 举报
    赞同0
  • wliw
    wliw 板凳
    接线正确就没有窃电。是三相不平衡用电。你测的N线电流,就包阔三相不平衡电流和三次谐波(在N线叠加)电流。相角差那么大,肯定是三相不平衡用电。
    2008-11-18 16:34:18

    回复 举报
    赞同0