土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 35KV站用变问题

35KV站用变问题

发布于:2010-09-02 20:38:02 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
35KV变电站2009年初改造的,改造后出现了两次大的故障,一次是变压器差动跳闸,查原因是CT被烧所致。第二次是线路被雷击致使站用变被烧(站用变在35KV)。因为两次故障站用变都有故障(第一次故障地站用变保险熔断),想请教一下:
1、改造以前站用变很少跳闸,改造后总出故障是什么原因?(保险多次熔断)
2、避雷器为什么没有动作?在一次侧PT和变压器都有避雷器,线路进线还有一组避雷器
3、需要做哪些检查防止此类故障再次发生。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • lwq127227
    lwq127227 沙发
    估计运行试验不规范,很有可能避雷器是瞎子的眼睛,聋子的耳朵,装样子的,已经失效了!

    多少时间没给避雷器做试验了?
    2010-12-29 14:57:29

    回复 举报
    赞同0
  • lwm112
    lwm112 板凳
    楼主说了改造后才这样的,那请问楼主都改造了什么啊
    2010-11-06 10:11:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 240 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电晕,闪络,排风扇等一些问题

1.电晕,闪络这2个名词分别代表什么,有没有什么联系(电晕是电缆引线部分对空气放电,闪络是电缆引线部分对绝缘套管等放电,是不是这样?)2.安规上说拆开后的电缆头应三相短路接地,这样做为何?3.配电室内排风扇都是往外吹风,而不是往内吹风,这样做是不是防止灰尘等杂物进配电室?或者有其他作用?4.下图所示短路时,设备R里有电流流过吗?短路对设备R有没有影响

回帖成功

经验值 +10