土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风盘、空气处理器所配的水过滤器阻力为多少

风盘、空气处理器所配的水过滤器阻力为多少

发布于:2005-12-20 11:10:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我想问一下,风机盘管、空调器进水管上所配的水过滤器的阻力怎么确定,系数为多少,手册上没有过滤器的阻力系数

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • helang816
    helang816 沙发
    一般情况,FP-3.5的水阻为20KPa,FP-20的水阻为50KPa.厂家的产品资料上有的呀!
    2005-12-21 21:14:21

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoguangbin
    zhaoguangbin 板凳
    应该和一个阀门的阻力差不多吧。
    2005-12-21 13:35:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多