土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 看看这个PT柜要用多大的铜排

看看这个PT柜要用多大的铜排

发布于:2010-09-02 11:10:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
看看这个PT柜要用多大的铜排,支排要都大的铜排?

111.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • glliang1
    glliang1 沙发
    主排要和水平排一致
    2014-07-04 15:33:04

    回复 举报
    赞同0
  • et_2358
    et_2358 板凳
    PT的支母排用60×6的母排浪费了,40×4的排足够,PT庄头的母排还可以选小用30的排就可以,PT只是取主母线上的电压信号而已,没必要用太大的母排,选大了都是浪费。
    2014-07-04 09:13:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电机塑壳的选型,请教各位。

刚做设计,可怜现在的人小心眼的要死,没人肯带我,宁可自己在那啃赤啃赤的画也不不肯弄点给我做做,哎,我只得自个在这学啊 看啊,真不容易,感谢网易提供了这么好的平台,至少现在也入了门了。我把她们做好的系统图偷偷拿过来了看了,选的型我这么夜看不懂,4KW的电机都选的40A的塑壳,0.75KW的也选了40A的,而150KW的电机只选了315A的,真不知道他按几倍选的,郁闷的,没办法,问个问题还要看人家脸色,谁叫我不是专业出生了,自己努力吧,终有一天会把你们甩身后的。