土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于电机塑壳的选型,请教各位。

关于电机塑壳的选型,请教各位。

发布于:2010-09-02 10:37:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
刚做设计,可怜现在的人小心眼的要死,没人肯带我,宁可自己在那啃赤啃赤的画也不不肯弄点给我做做,哎,我只得自个在这学啊 看啊,真不容易,感谢网易提供了这么好的平台,至少现在也入了门了。
我把她们做好的系统图偷偷拿过来了看了,选的型我这么夜看不懂, 4KW的电机都选的40A的塑壳,0.75KW的也选了40A的,而150KW的电机只选了315A的,真不知道他按几倍选的,郁闷的,没办法,问个问题还要看人家脸色,谁叫我不是专业出生了,自己努力吧,终有一天会把你们甩身后的。
配电,电机怎么选型的还请各位指教一下,谢过了。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 百漠风扬
    百漠风扬 沙发
    顶起来,学习下
    2010-09-06 15:55:06

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    塑壳不需要考虑太大的起动电流,稍比额定电流大一点就可以了。

    三相异步电动机没有150KW这档的,132KW的额定电流是240A,160KW的额定电流是289A。用315A开关差不多。
    2010-09-03 16:02:03