求教:实验室的空调,通风
求教:实验室的空调,通风
实验室用恒温恒湿机,冷量14kw 风量:3000m3/h, 有5 个通风柜,要保持操作面进风风速》5m/s
,还要求实验室保持正压,新风量:240m3/h.不知如何更好的安排,排风与通风柜之间的关系。通风柜的使用情况也不太清楚。
发布于
2005-12-20 09:29:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
yzh0142
通风柜是局部排风系统。至于排风量则需要计算或有关专业提出。排风柜应采用吹吸式排风柜如要求进风风速。然后在需要做风量平衡计算,校核是否能维持正压要求