读论坛电气设计笔记引发问题,高人指点。笔记中提出一个问题, 三相RCD下面接了一个三相插座和一个单相插座可不可以?由此引发一个问题,三相RCD工作原理?一些室外照明,采用三相进线,单相回路配电,可以只在总进线回路设置RCD,而单相回路不设置吗?RCD检测的是零序电流,如果是三相平衡负荷比如电机当然没问题,但如果是照明或插座等单相负荷,那很难避免三相不平衡吧,rcd又如何工作呢?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
seaman228
沙发
2010-09-02 10:27:02
赞同0
-
rmrmrm
板凳
动力照明区分有技术,经济两种方式,技术方式动力即与工艺相关电气设备,如电机,电梯,感应炉,注塑机等,按经济方式是指供电公司费率不同,工厂照明也按动力电价收费,商业中央空调可以按照明电价计算
2010-09-02 08:46:02
赞同0
加载更多受教,谢谢!
我的理解就是 工业用电 和 民用用电,办公楼里的空调、电梯动力、消防设备都属于民用用电,即照明部分.