土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问:该不该设应急照明和火灾报警?

请问:该不该设应急照明和火灾报警?

发布于:2010-09-01 15:35:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建筑概况:
一栋11层住宅,1,2层是商业,共3个单元,一个单元一部电梯,一梯2户,无地下室,每层建筑面积650平米
请问:要不要火灾报警和应急照明?
这个小区还有栋6层的建筑,一层是小商铺,2层以上是住宅,他们当地的设计院已经做了,没设火灾报警,楼梯间的照明也就是普通照明,那么这个小高层呢?要不要设火灾报警和应急照明?水专业说设喷淋和消火栓,那我们也该设火灾报警吧?楼梯间的照明一定要2路独立电源吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • rmrmrm
    rmrmrm 沙发
    如果在江苏,一二层商业如可归入商业网点,则做法同一般住宅
    2010-09-02 10:00:02

    回复 举报
    赞同0
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    超过10层的住宅已经算二类高层建筑了,要设火灾自动报警和应急照明,按二级负荷供电。
    2010-09-02 08:21:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2065 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急急急!超疑难困惑,请高手解答!!!

我工地现有一台400KVA变压器,下出四个回路,分别到四个一级配电箱(临电使用)。昨日,其中一路接一级箱的埋地电缆(此路出线开关为400A,电缆为VV3*150+2*70)被轧折,造成电缆相间短路(电缆已烧断且断头处融化变形),变压器出线开关却始终没有跳闸(开关为正泰的NM1-400S/3000)。后经咨询厂家,其答复为短路电流没有达到此开关的短路电流动作值,主要短路电流都分散在了电缆上所以开关不动作,对此答复我十分怀疑!!!能将150电缆烧爆掉的短路电流难道还不能使开关动作吗?(不过我知道400A开关与150电缆匹配的不太合适,但变压器出线开关就是这么大,也没办法。)请高手帮忙解答一下,厂家是在忽悠我吗?

回帖成功

经验值 +10