土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急急急!超疑难困惑,请高手解答!!!

急急急!超疑难困惑,请高手解答!!!

发布于:2010-09-01 14:57:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我工地现有一台400KVA变压器,下出四个回路,分别到四个一级配电箱(临电使用)。昨日,其中一路接一级箱的埋地电缆(此路出线开关为400A,电缆为VV3*150+2*70)被轧折,造成电缆相间短路(电缆已烧断且断头处融化变形),变压器出线开关却始终没有跳闸(开关为正泰的NM1-400S/3000)。后经咨询厂家,其答复为短路电流没有达到此开关的短路电流动作值,主要短路电流都分散在了电缆上所以开关不动作,对此答复我十分怀疑!!!能将150电缆烧爆掉的短路电流难道还不能使开关动作吗?(不过我知道400A开关与150电缆匹配的不太合适,但变压器出线开关就是这么大,也没办法。)请高手帮忙解答一下,厂家是在忽悠我吗?
另外,经过此事我想询问一下,变压器内的开关(包括主回路的电磁开关和下面各个出线开关)需要带漏电吗(我问过好多人,但又说需要又说不需要)?倘若不用漏电开关,若主电缆发生漏电的话岂不是完全没有保护?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • king36666
    king36666 沙发
    感谢各位高手的解答,让我学到了很多。400KVA箱变配套的400A开关相比与我的电缆过大(250A的又小了),没办法啊!
    2010-09-03 15:49:03

    回复 举报
    赞同0
  • zxr2625
    zxr2625 板凳
    :time: 学习学习
    2010-09-03 15:08:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各地的10KV开关站转接的最大容量是多少?大家知道的可来通报一下。

如题

回帖成功

经验值 +10