审图意见:首层框架节点核心域箍筋配置面积不足!(在线等)三层框架,抗震二级,500X500柱 satwe计算简图如下:首层中间两排柱的Asv都在3~4之间,而程序给的配筋都用的G1.7~11这个值左右(8@100~150),审图公司的审图意见有一条:首层框架节点核心域箍筋配置面积不足!如果按Asv配箍4肢得用到圆12(4肢)~谁能帮我看看该怎么回复审图意见啊?我们这没什么经验~~郁闷!还有就是8@100~150可以改为10@100~200吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报