土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 审图意见:首层框架节点核心域箍筋配置面积不足!(在线等)

审图意见:首层框架节点核心域箍筋配置面积不足!(在线等)

发布于:2010-09-01 14:26:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
三层框架,抗震二级,500X500柱 satwe计算简图如下:首层中间两排柱的Asv都在3~4之间,而程序给的配筋都用的G1.7~11这个值左右(8@100~150),审图公司的审图意见有一条:首层框架节点核心域箍筋配置面积不足!如果按Asv配箍4肢得用到圆12(4肢)~谁能帮我看看该怎么回复审图意见啊?我们这没什么经验~~郁闷!
还有就是8@100~150可以改为10@100~200吗?

qqq.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dhxin7
    dhxin7 沙发
    哦,知道了~就是钢筋代换。
    2010-09-01 16:57:01

    回复 举报
    赞同0
  • dhxin7
    dhxin7 板凳
    真的很谢谢你~!
    我把底层柱的计算长度改成3300(原来是4100,按到基础顶面)后再算柱的Asv值就下来了,我在-0.050除设了地梁,可是按3300的计算长度估计又审不过去~
    实配核心区箍筋达到314/0.7=4.48>4.0,这个公式是哪个?能帮我解释下吗?0.7是指什么呢?

    [ 本帖最后由 dhxin7 于 2010-9-1 16:22 编辑 ]
    2010-09-01 15:55:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土原理课件

软件简介: 混凝土原理课件 附件名:2010911283320677129.zip 文件大小:10385K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10