土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于双电源敷设在同一条桥架是否符合规范要求

关于双电源敷设在同一条桥架是否符合规范要求

发布于:2005-12-18 00:53:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位专业人事:现本人工作的地方是一个综合楼,设计要求采用双电源,现在在施工过程中甲方要求,双电源要分开吾同回路敷设在不同桥架内,但是以前在图纸会审的时候问过设计双电源是否要分开敷设在桥架内,设计回复是不用,但是当时没有做记录,现在甲方不愿意验收,想问各位专业人事在规范里面有没有要求,不同回路不可以敷设在同一条桥架内.规范只是讲过线管不可以,如果不可以敷设在同一桥架内那么我想反问一句,地下电缆沟又怎样解释.

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • cxpower163
    cxpower163 沙发
    设计问题,照甲方要求和规范规程来做,不分开也符合规范要求,分开更好,规范里也是模糊不清的
    2006-04-03 09:58:03

    回复 举报
    赞同0
  • 枫-舞之九天
    我觉得有些时候很难把消防电源和普通电源完全分开?比如,你的挂两台变压器的不同母线,其中肯定有一台变压器是带一些普通负荷,这样再带几个消防电源。难道你从这个柜子出的电缆你们接两个桥架?个人感觉带隔板是比较可靠一点的说法,但是不知道这个隔板在施工的时候会不会变得面目全非?
    2006-04-03 08:53:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电动机启动电流倍数的选择

我在电气工程师手册上看到:用电设备的起动电流倍数,鼠笼式电动机取5~7,绕线型电动机取2~3,直流电动机取1.7,电焊变压器取3倍. 又在电动机一章介绍上看到,Y型异步电动机液体电阻启动时,起动电流为额定电流的2~3倍.绕线型异步电动机无触点变阻器启动电流为额定电流的1~1.5倍. 它们之间到底有什么区别?电动机的启动电流到底是额定电流的多少倍呢??请专家给我指点!!!!

回帖成功

经验值 +10