1.发电机房
也许这个地方大家忘记的比较少,都会考虑气体灭火。但是,有多少人跟水专业沟通过,提醒水专业做相应的配套设施呢?请注意,《民规》规定,一类防火建筑应设置卤代烷或二氧化碳等固定灭火装置及火灾自动报警装置,二类防火建筑的柴油发电机房,应设火灾自动报警装置和手提式灭火装置。
2.配电房
这个地方,估计大家都认为,不能用水喷淋灭火。但是是否采用气体灭火呢?看了很多图纸,没有几个配电房有这样的配套设备。而且规范、技术措施也没有一个指导性的说法。难道这个地方着火了就不灭了??
3.电井
同样是灭火盲区,电气竖井内电气火灾发生时,难道仅仅报警?有的甚至连报警探测器都没设置,那么就等着火一直烧到不可收拾?
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
无名2520
沙发
1.发电机房
2008-01-24 15:55:24
赞同0
-
fdx2112
板凳
管道井、电井设置灭火系统,有没有面积要求?
2006-09-20 10:18:20
赞同0
加载更多也许这个地方大家忘记的比较少,都会考虑气体灭火。但是,有多少人跟水专业沟通过,提醒水专业做相应的配套设施呢?请注意,《民规》规定,一类防火建筑应设置卤代烷或二氧化碳等固定灭火装置及火灾自动报警装置,二类防火建筑的柴油发电机房,应设火灾自动报警装置和手提式灭火装置。
这个是水上考虑的,每次我们水上的都提,现在做的一个,就是一个气体灭火的问题,还是忘记了联动相应的防火门,汗颜呀,只有等图纸会审提醒了。
2.配电房
这个地方,估计大家都认为,不能用水喷淋灭火。但是是否采用气体灭火呢?看了很多图纸,没有几个配电房有这样的配套设备。而且规范、技术措施也没有一个指导性的说法。难道这个地方着火了就不灭了?
给排水规范上好像有吧,我感觉设置气体灭火有点奢侈,大型建筑考虑设置,因为我们做电的,一般大型建筑物都是干式变压器及万能断路器,设置CO2也可以吧,不行就放几个气体灭火手推车,呵呵。当然,深圳那些发达城市应该是设置了。
3.电井
同样是灭火盲区,电气竖井内电气火灾发生时,难道仅仅报警?有的甚至连报警探测器都没设置,那么就等着火一直烧到不可收拾?
我们只要上火灾报警的工程电井都要上烟感,怎么灭火,确实没有考虑,楼主提得好,有待研究。
顺便问一下:电气灭火看别的书上,好像是紫外线探测器更时候电气火灾吧,怎么现在都是烟感、温感探测器那?