土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 11层高层不做火灾自动报警,火灾时如何通知人员疏散
如题,在有火灾自动报警的时候,是用声光报警器或者火灾应急广播的方式来通知人员疏散的,那么11层小高层住宅,是否需要有类似功能的设施?或者不需要?

全部回答(26 )

  • fjjz_007
    其实LZ在主题的描述就有问题,11层的高层怎么可能不用做火灾自动报警呢,《火灾自动报警系统设计规范》99即实施了,结合表3.1.1及附录D的描述,即使是住宅楼,疏散楼梯前室还是要设感烟探测器,其余消火栓联动少不了,至于如何通知人员疏散,《火灾自动报警系统设计规范》第5.5.1条明确写到:未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统,应设置火灾警报装置。
    2008-05-04 15:31:04 来自 PC 评论 举报
  • 乒坛高手

    同意,我们是规范的执行者不是编辑者!
    2008-05-03 19:06:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10