土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助:风机盘管电机功率匹配的问题

求助:风机盘管电机功率匹配的问题

发布于:2010-08-30 16:34:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
刚毕业,什么也不懂,进了一个小公司也没人教我,靠自己摸索。希望在这个论坛的每个人都能做我师父教我点东西。谢谢大家能照顾新人。
好了现在说下我的问题, 我们公司现在抽检的风机盘管出现电机功率不匹配的问题,输入功率高于国家标准,我查了一些资料了解电机输入,输出功率的关系,和风机风量冷量和输出功率的关系,领导叫我和厂家沟通,调整输入功率,怎么个沟通法,应该说些什么?完全没经验, 希望做过这些的师父们教教我。谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zxlahtc1
    zxlahtc1 沙发
    公式:P=1.2*A(风量,m3/min)*B(全压,mmAq=0.1*Pa)/6120/0.66。
    比如,风机盘管风量2000m3/h,压头150PA,那么需要电机为:P=1.2*2000/60*150/10/6120/0.66=0.149KW。然后选用大一级功率的电机。

    [ 本帖最后由 zxlahtc1 于 2010-10-18 17:19 编辑 ]
    2010-10-18 17:16:18

    回复 举报
    赞同0
  • sysdh2010
    sysdh2010 板凳
    沟通。叫厂家在资料上把功率写小一点。呵呵
    2010-10-18 14:04:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 801 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:风机盘管翅片片距引起的问题

风机盘管翅片间距选的太小会不会引起凝露在翅片间搭桥使冷凝水排不出,从而引起出风干湿球温度一样呢?一般片距选多少合适?除了这个原因,冷凝水排出不及时还有哪些原因导致。 希望各位大大能帮帮我,感激不尽。

回帖成功

经验值 +10