土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 长距离过江管道检测问题,困难重重,欢迎讨论

长距离过江管道检测问题,困难重重,欢迎讨论

发布于:2005-12-16 14:10:16 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
我市污水截流过江管道为DN1400和DN1200两根并列的钢质有压污水管道,分别长2021米,穿过长江直达江心洲上,这两条管道敷设于1996年,由于长期输送腐蚀性介质,管道内壁可能出现严重的侵蚀,另外,由于江底土层结构的不稳定,管道本身也可能出现下沉而使管道出现损伤,长此以往,不仅仅会导致管道破损失效,而且可能导致江水倒灌影响污水处理的成本等等,因此,及时的对这两条管道检测修复以延长管道的使用寿命变得尤其重要了。限于管道敷设于江底,只能采取非开挖管道修复技术对这两条管道进行检测、修复。
目前检测及修复方案已经初具雏形,但是还有很多问题需要进一步的论证:
1、在修复时必定要将管道中的水抽出,那么将水抽掉之后,管道是否会上浮呢?
2、首先谈检测,目前所知道的检测仪器数据传输的最大距离为500米以内,这里距离2000多米的长距离管线信号传输如何实现?
3、再谈修复,目前国内外出现的水下管道修复工程的管径最多也只是达到了DN500,而这里的是DN1400的管道,采用何种修复方法要好一些?
4、再就是检测修复工程中的安全问题等等,都是需要考虑的问题。
可能在其中还有许多有待讨论和论证的问题,在这里希望我们大家来一起共同参与到讨论中来,看有没有更好的检测以及修复的方案,一起学习,一起进步,谢谢:)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • heijindishi
    heijindishi 沙发
    会不会浮上来,要计算了,浮力很好算的
    2005-12-16 16:57:16

    回复 举报
    赞同0
  • djb0217
    djb0217 板凳
    谢谢版主,同时也真诚的欢迎大家提出自己的看法或见解。
    2005-12-16 14:53:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电子厂房的药液系统管路

我现在正在做一个电子硅片厂的药液系统的施工,因为设计院设计时指明要专业的药液公司来设计,所以现在的一些技术参数都不齐全,包括管路系统什么的都是概念化的,只规划了位置。我们经过论证,准备采用PFA管材外覆透明PVC管的做法,这样管路系统材质解决了,但是三通位置又出现了问题,因为采用大管套小管的话,三通处该怎么处理,现在有两个方案,一个是做分液盒,外层管与分液盒粘接,内层管在分液盒内作三通,另外一种做法是加大外层管厚度,以便将可以将内层管的三通塞入,但是这两种方案我总是感觉到并不是最好的,请问各位老大有没有更好的方法,或者有这方面材料商的信息,干脆买成品了事?

回帖成功

经验值 +10