我现在正在做一个电子硅片厂的药液系统的施工,因为设计院设计时指明要专业的药液公司来设计,所以现在的一些技术参数都不齐全,包括管路系统什么的都是概念化的,只规划了位置。我们经过论证,准备采用PFA管材外覆透明PVC管的做法,这样管路系统材质解决了,但是三通位置又出现了问题,因为采用大管套小管的话,三通处该怎么处理,现在有两个方案,一个是做分液盒,外层管与分液盒粘接,内层管在分液盒内作三通,另外一种做法是加大外层管厚度,以便将可以将内层管的三通塞入,但是这两种方案我总是感觉到并不是最好的,请问各位老大有没有更好的方法,或者有这方面材料商的信息,干脆买成品了事?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fxl780914
    fxl780914 沙发
    药液有浓硫酸\盐酸\HF\硝酸\KOH\NH4OH,都是饱和浓度的,一旦泄露是很麻烦的事情.并且厂房的总体设计很不合理,没有夹层.厂房整体只有一层,洁净室顶板上已经被通风电器管道占满,只能从洁净室内敷设,所以很麻烦的.分液盒现在业主与监理都已经确认采用这种做法,但是我总是觉得太烦琐,可总是没有更好的方法,请大家帮帮忙.
    2006-02-24 15:22:24

    回复 举报
    赞同0
  • jerryjin
    jerryjin 板凳
    我做过FPC软板厂的药品拱给系统,应该不用做双套管,管道如果充许规化在地下室,管下设接漏盘就可以了
    2005-12-17 22:45:17