土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 厂房空调方案

厂房空调方案

发布于:2010-08-30 11:21:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
该项目位于广州,为一塑料杯生产厂房(丙级,舒适性空调),办公、会议局部三层,包括原料储存、模具保养、成型车间、包装、封箱及办公会议、实验室、餐厅、更衣室等辅助用房,现采用水冷柜机+多联机的空调方案。。。已知该厂在法国的中央空调冷量配置约为175w/m^2(甲方提供的数据),考虑到广州的气候因素,适当地对冷指标放大了些。。请各位打开附件图纸帮忙看下,该方案图纸还有很多需要完善的地方,欢迎提出宝贵意见,不甚感激。。。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • krantz001
    krantz001 沙发
    感觉侧送用喷口不太好,我看你的车间宽度才30米左右,两边对吹,送十几米用喷口末端风速会大,而且气流不均匀。冷负荷在法国取175W/m2是不是用的置换送风,你也可以考虑置换送风的方案,在工厂车间里比较适合,节能
    2010-09-09 11:34:09

    回复 举报
    赞同0
  • xingguang_110
    xingguang_110 板凳
    办公场所冷负荷配置按175W/m2可以满足,但是工艺车间有点偏小,车间应该配置到220-250W/m2。
    2010-09-09 11:30:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水冷螺杆冷水机组

各位大侠, 能不能给我讲讲水冷螺杆冷水机组的工作原理和流程啊? 谢谢了!

回帖成功

经验值 +10