发布于:2010-08-30 11:21:30
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
该项目位于广州,为一塑料杯生产厂房(丙级,舒适性空调),办公、会议局部三层,包括原料储存、模具保养、成型车间、包装、封箱及办公会议、实验室、餐厅、更衣室等辅助用房,现采用水冷柜机+多联机的空调方案。。。已知该厂在法国的中央空调冷量配置约为175w/m^2(甲方提供的数据),考虑到广州的气候因素,适当地对冷指标放大了些。。请各位打开附件图纸帮忙看下,该方案图纸还有很多需要完善的地方,欢迎提出宝贵意见,不甚感激。。。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
krantz001
沙发
感觉侧送用喷口不太好,我看你的车间宽度才30米左右,两边对吹,送十几米用喷口末端风速会大,而且气流不均匀。冷负荷在法国取175W/m2是不是用的置换送风,你也可以考虑置换送风的方案,在工厂车间里比较适合,节能
2010-09-09 11:34:09
赞同0
-
xingguang_110
板凳
办公场所冷负荷配置按175W/m2可以满足,但是工艺车间有点偏小,车间应该配置到220-250W/m2。
2010-09-09 11:30:09
赞同0
加载更多回复 举报