土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管与新风的结合方式

风机盘管与新风的结合方式

发布于:2005-12-16 09:15:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我想请教一下,如果新风管接入风盘送风口前端的管道,那么新风的速度如何确定,也就是说新风速度和风盘本身送风速度大小如何确定,我担心新风速度假如比风盘计算风速大的话,会导致风盘送风不畅,新风速度小于风盘计算风速的话,会导致新风送入量减小,因为压力的问题,想请教一下。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • micozhou
    micozhou 沙发
    对啊,新风最好不要和风机盘管接在一起,这样会是空气的洁净度得不到保证,我在暖通空调通病分析上看过


    有道理,一般是单独做新风口,或者接入FCU送风管比较好.不推荐接入回风段(不过AHU一般接进回风箱)。
    2006-05-18 10:44:18

    回复 举报
    赞同0
  • jackyscholl5
    jackyscholl5 板凳
    对啊,新风最好不要和风机盘管接在一起,这样会是空气的洁净度得不到保证,我在暖通空调通病分析上看过
    2006-05-18 01:52:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多