通风排烟
13.89 万条内容 · 599 人订阅
阅读下一篇
项目排风系统中有两台并联的离心风机,系统设计排风量38277立方米每小时,每台风机额定风量19581立方米每小时,能满足设计要求。两台风机并联布置在风机箱内。运行时关闭风箱入口风阀时,两风机运行电流相等,且较低,无噪音。当开启入口风阀后,两风机交替出现电流波动,且有噪音。其中一台风机电流较高,另一台电流低。像“抢风”或喘振里描述的症状。这种情况如何解决?风阀开到最大后依然出现电流差异,有时高达10A。