土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排风机电流异常,求助

排风机电流异常,求助

发布于:2010-08-30 03:57:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
项目排风系统中有两台并联的离心风机,系统设计排风量38277立方米每小时,每台风机额定风量19581立方米每小时,能满足设计要求。两台风机并联布置在风机箱内。
运行时关闭风箱入口风阀时,两风机运行电流相等,且较低,无噪音。
当开启入口风阀后,两风机交替出现电流波动,且有噪音。其中一台风机电流较高,另一台电流低。像“抢风”或喘振里描述的症状。
这种情况如何解决?风阀开到最大后依然出现电流差异,有时高达10A。
这是咋回事?麻烦高手给分析一下?可能原因是什么?
厂家说我们风管系统有没有封闭严实的大漏洞,但是我们检查后暂时没发现大的漏风点。

IMG_0670.JPG


IMG_0671.JPG

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 599 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,风机并联启动电流问题

我们项目新风机组中,有两台相同型号的排风风机并联。当干管风阀关闭时,风机启动并稳定运行后们,两台风机电流稳定且相同。打开排风干管风阀后,先开哪台风机,稳定运行后哪台风机的运行电流就大,且超出另一台风机近一倍。检查后除尘器正常,止回阀正常,请各位高手指导一下,这是什么原因啊?先谢谢了

回帖成功