我们在野外经常看到高压架空线路,但是我总也不明白是多少千伏的.谁能告诉我啊.怎么看出它是几KV的啊
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
zyz8438
沙发
先停交流的话,可能会使自动装置误认为失压,从而导致误动作。先停直流,自动装置退出运行,此时再停交流,就不会出现这个问题。
2005-12-23 16:34:23
赞同0
-
jia-1979
板凳
说清楚一点吗,为什么会误动作?
2005-12-16 12:08:16
赞同0
加载更多实际上现在的自动装置都设有防误功能(加入电流闭锁等),即使先停交流再停直流误动的可能性也不大,但是从安全的角度出发,运行规程上还是规定必须先停直流,再停交流。