  • xinxichen
    xinxichen 沙发
    我单位刚装的约克变频离心机也对喘震没效果,厂家说机组会自行寻找喘震点调整,一直没见效,声音那个难听。电动机后轴承也换了,现在运行中要每天给电动机轴承加油。现在天热负荷大,稍好一点,也不知道是否主机选的大了。
    2009-07-01 23:21:01

    回复 举报
    赞同1
  • garyzl
    garyzl 板凳
    七年后,再读该帖子,还是能源源不断学习到新的知识,理论要不断和实践配合,理解更加深刻。
    2014-02-12 17:30:12