各位兄弟姐妹,最近遇到一个新的问题,要请大家帮忙了,
呵呵,先说声谢谢!
我们现在在做一个集中供热系统 ,供热管道要求直埋敷设,
这样说对管材的材质、质量、保温措施等提出了较高的要求,
或者采用什么保温方法,使之能够达到保温效果,同时能达到防腐防潮效果;
或者采用一种新的替代管材,使之能达到上述要求,但是也要经济合理哦!


请各位大侠帮忙!!!!
急!!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • goutong-niwota
    现成的成品就是他们上面几楼说的那些综合起来施工单位就交塑套钢。
    2006-03-04 18:40:04

    回复 举报
    赞同0
  • pangm888
    pangm888 板凳
    小于100用焊接管,大于100用无缝钢管,工厂化聚氨酯做保温层,管段两端留250mm长焊接段,焊接打压后现场发泡保温,高密度聚乙烯做保护层。俗称“黄夹克”
    2006-03-02 13:10:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 568 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室温只有10度,郁闷,哪位大大肯为小弟解惑???

我家住在楼房的顶层(32层,距地面100米左右),供暖为分户供暖,双排式(从底层往高层上水那种),自动排气阀却装在我家的厨房里面(郁闷,不解?)。 从11月15日开始供暖,我家的暖气就一直不怎么热,或者温度不稳定,经过询问得知,暖气系统内的气都往我家顶,由于自动排气阀不是很管用,所以造成此类现象。 后来,我在家里安装位置比较高的暖气上(大厅、卫生间)也装了自动排气阀,厨房内的那两个自动排气的管子上也换上了新的自动排气阀,暖气似乎温度稳定了,但是室内的温度始终上不去,才10度而已,请问各位高人,这到底是什么原因??