土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 室温只有10度,郁闷,哪位大大肯为小弟解惑???

室温只有10度,郁闷,哪位大大肯为小弟解惑???

发布于:2005-12-15 00:00:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我家住在楼房的顶层(32层,距地面100米左右),供暖为分户供暖,双排式(从底层往高层上水那种),自动排气阀却装在我家的厨房里面(郁闷,不解?)。
从11月15日开始供暖,我家的暖气就一直不怎么热,或者温度不稳定,经过询问得知,暖气系统内的气都往我家顶,由于自动排气阀不是很管用,所以造成此类现象。
后来,我在家里安装位置比较高的暖气上(大厅、卫生间)也装了自动排气阀,厨房内的那两个自动排气的管子上也换上了新的自动排气阀,暖气似乎温度稳定了,但是室内的温度始终上不去,才10度而已,请问各位高人,这到底是什么原因??

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • suyonghui
    suyonghui 沙发
    哥哥啊,你那准是设计时候的问题了,热负荷准是给你算小了!
    自己多加点散热器吧!
    没别的办法了,自己再加围护结构不可能了!
    也不知道怎么想的,那么高要考虑风压的附加呢,还有高度的附加!
    可能都没有给你算,这些加进去可就是很大一个负荷呢!
    2008-03-05 12:36:05

    回复 举报
    赞同0
  • cxkd12345
    cxkd12345 板凳
    可能是设计时热负荷计算出了问题,
    2008-02-20 09:01:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 568 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

