土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 仓库恒温问题求助--是大侠的来帮忙回答下咯~~
师傅大侠们,一个五百平米左右的仓库,层高2米八,较少窗户,用一拖一单元式中央空调,四面出风天花机,能不能将仓库室温控制在恒定20度??如果可以,应该如何设置呢?
求师傅大侠们给小弟解答下咯~~~感激不尽~

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-8-29 10:35 编辑 ]

全部回答(30 )

  • 鼎正阿景
    现在的直流变频空调,宣称可以达到正负0.5度控制,如果在正确计算冷负荷基础上,是否可以做到而不用恒温恒湿机?
    2014-11-13 11:17:13 来自 PC 评论 举报
  • adingkgb
    ecan000 发表于 2010-8-30 11:35 随便翻个样本,大金8匹,VRV III室外机,标准工况下,19°WB时,冷量22.4kW,在20°干球,相对湿度55%,湿球 …回风温度从27度下降到20度,对一拖一分体空调的制冷量影响还是明显的。实际上如果是定频的一拖一分体空调机组,大多数的节流方式是毛细管,不具备主动调节蒸发压力(蒸发温度)的能力。如果回风温度明显下降(实际蒸发压力只有略下降),那么与蒸发温度之间的温差减少,同样的循环风量下,送回风温差减少,换热量(制冷量)势必下降。如果是变频机组,那么压缩机和节流阀都是可以调节的,但在回风温度明显下降的工况下,机组控制系统会调小节流阀开度,降低压缩机转速,最终还是制冷量下降
    2014-11-13 10:43:13 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 779 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10